ACSite.NET 線上服務論壇

ACSite.NET 公告與資訊 => 主機與網路狀況 => 主題作者是: acsite 於 三月 31, 2005, 07:34:47 pm



主題: 03/31 ThePlanet 機房網路斷線
作者: acsite三月 31, 2005, 07:34:47 pm
目前 acsite.net 主網站, CP5, CP6, CP7 受到影響
ThePlanet 的官方網站亦無法連線
目前工程師正在進行緊急處理


主題: 03/31 ThePlanet 機房網路斷線
作者: acsite三月 31, 2005, 08:20:44 pm
CP5 恢復連線


主題: 03/31 ThePlanet 機房網路斷線
作者: acsite三月 31, 2005, 09:14:43 pm
CP5 恢復連線後
偶而仍有斷斷續續的情形


主題: 03/31 ThePlanet 機房網路斷線
作者: acsite三月 31, 2005, 10:35:03 pm
此次的網路斷線為電力中斷所造成的問題

引用
At approximately 4:15AM CST, a pair of redundant Powerware 500KVA UPS units failed creating a power failure in section B of our DLLSTX2 datacenter. Emergency teams were deployed within minutes and power was restored within minutes but intermmittment power outages did occur until 6:45AM CST. Powerware, JT Packard, and electricians are currently onsite with over 100 Planet technicians working to resolve the issue. We do not anticipate any further outages . A formal RFO will be released once the team debriefs. We apologize for all issues that has caused.


主題: 03/31 ThePlanet 機房網路斷線
作者: acsite三月 31, 2005, 11:13:13 pm
CP6 CP7 仍處於斷線的狀態
很抱歉造成各位用戶的不便

目前 CP6 使用 Yipes.com 線路
CP7 使用 HE.NET 線路
兩者皆位於 ThePlanet 機房
所以需先經過 ThePlanet 的 router 對外連線
當此 router 出問題時就很容易造成斷線問題

我們預計下周會更新 CP7 主機
屆時 CP7 將完全改用 ThePlanet 的線路
便可以改善今年以來經常發生的斷線
此外 CP6 也會盡快排入更新的名單
以提供用戶更好的品質


主題: 03/31 ThePlanet 機房網路斷線
作者: acsite四月 01, 2005, 12:40:11 am
所有主機約11點30分時已經恢復連線


主題: 03/31 ThePlanet 機房網路斷線
作者: yuhsia四月 01, 2005, 12:51:17 am
辛苦了,謝謝!^__^